超碰成人av-青青草97-天天做天天躁天天躁-久久精品国产亚洲一区二区-亚洲天堂狠狠干-在线观看欧美精品-国产精品美女一区二区视频-国产成人欧美日韩在线电影-一级片免费看视频-免费国产视频在线观看-伊人网久久久-无码人妻丰满熟妇啪啪网不卡-精品欧美乱码久久久久久-国产真实夫妇视频-中文久草

cctv197910
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 32 個
工控威望: 137 點
下載積分: 394 分
在線時間: 19(小時)
注冊時間: 2017-11-06
最后登錄: 2025-08-29
查看cctv197910的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2025-05-15 11:38
手里有一個項目,使用7臺伺服做絕對值定位控制,控制部分由1臺FX3U+4個1PG模塊組成,絕對位置由PLC點位讀取。現在的問題是有2臺伺服有時候斷電上電后讀取的位置出現誤差,有可能幾天出現一次,或者一周出現一次。機械部分沒有動但是位置數值發生了變化,其他的伺服都沒有問題,現在不知道從哪里入手去查了,請有經驗的朋友幫忙出出主意。謝謝
yerong
級別: 工控俠客
精華主題: 1 篇
發帖數量: 1934 個
工控威望: 2144 點
下載積分: 11251 分
在線時間: 886(小時)
注冊時間: 2007-08-28
最后登錄: 2025-10-22
查看yerong的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2025-05-16 08:16
肯定會有微小變化的

居然用的點位讀取 厲害了  不是應該通訊讀取么