超碰成人av-青青草97-天天做天天躁天天躁-久久精品国产亚洲一区二区-亚洲天堂狠狠干-在线观看欧美精品-国产精品美女一区二区视频-国产成人欧美日韩在线电影-一级片免费看视频-免费国产视频在线观看-伊人网久久久-无码人妻丰满熟妇啪啪网不卡-精品欧美乱码久久久久久-国产真实夫妇视频-中文久草

2645855946
基礎薄弱的菜鳥
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 142 個
工控威望: 278 點
下載積分: 1601 分
在線時間: 53(小時)
注冊時間: 2016-12-14
最后登錄: 2025-10-11
查看2645855946的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2025-06-09 10:47
小弟遇到軸錯誤編號108和102,偶發報警,一天1-2次。108查了手冊是說“啟動不可,在不可啟動的軸動作狀態下執行了啟動請求。”我這個伺服就做了簡單的兩個位置的定位控制,我在想是程序寫的不對,我寫的是  MOV K1 U4\G1500  ,我在想這個問題是不是用MOVP  K1 U4\G1500 能解決啊。但是現在客戶這幾天又不生產,不能寫進去論證一下,就先來論壇求助一下各位大佬。102錯誤代碼意思為 運行中伺服就緒信號變為 OFF,檢查了盤內線路沒發現啥問題,會不會和我設置的伺服電機參數有關系啊。總共有三臺電機,都有這個偶發問題。PS;三菱電機技術支持打了好幾遍都是客服忙
zhujingyu69
級別: 家園常客
精華主題: 0
發帖數量: 868 個
工控威望: 866 點
下載積分: 56943 分
在線時間: 1379(小時)
注冊時間: 2008-06-12
最后登錄: 2025-10-18
查看zhujingyu69的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2025-06-09 22:44
查一查你是不是在速度為0時進行啟動?或者你壓根就沒有送速度數據
zhujingyu69
級別: 家園常客
精華主題: 0
發帖數量: 868 個
工控威望: 866 點
下載積分: 56943 分
在線時間: 1379(小時)
注冊時間: 2008-06-12
最后登錄: 2025-10-18
查看zhujingyu69的 主題 / 回貼
2樓  發表于: 2025-06-09 22:47
如果沒有在程序中傳送速度數據的話,表格參數中就要有速度設定值