圖片:
大家好啊,這個電流計算是不是 66KW/380*2 =347A   就是每相電流?負載是 單相380V的電阻絲
[ 此帖被sky6595418在2025-06-12 11:22重新編輯 ]
tkggtdkjpl
工欲善其事,必先利其器!
級別: 網絡英雄

精華主題: 1 篇
發帖數量: 3401 個
工控威望: 21016 點
下載積分: 37952 分
在線時間: 1830(小時)
注冊時間: 2010-01-03
最后登錄: 2025-10-14
查看tkggtdkjpl的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2025-06-12 05:09
引用
引用第5樓dingzyi于2025-06-11 21:07發表的  :

看你畫的圖有問題吧,三組66kw的東西,,,,每一個66kw的不應該是連接r,s t.三根線嗎?

有沒的可能,他是加熱純阻性負載
自動化單機,生產線,項目編程調試!