超碰成人av-青青草97-天天做天天躁天天躁-久久精品国产亚洲一区二区-亚洲天堂狠狠干-在线观看欧美精品-国产精品美女一区二区视频-国产成人欧美日韩在线电影-一级片免费看视频-免费国产视频在线观看-伊人网久久久-无码人妻丰满熟妇啪啪网不卡-精品欧美乱码久久久久久-国产真实夫妇视频-中文久草

tzyfl4444
級別: 家園常客
精華主題: 0
發帖數量: 427 個
工控威望: 525 點
下載積分: 1142 分
在線時間: 441(小時)
注冊時間: 2016-01-05
最后登錄: 2025-10-29
查看tzyfl4444的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 69天前
請教一下,5UMT的plc接線漏型輸出用外部24V供電,PLC  COM1接0V   24V接變頻器的PC。然后Y1接STF 啟動。這樣Y0亮的時候就能啟動變頻器了吧。如果用PLC的本體的24V,該怎么接線呢。謝謝大家了
hlq_0815
人生的成功不在于拿到一副好牌,而是怎樣將壞牌打好。
級別: 論壇版主

精華主題: 2 篇
發帖數量: 1894 個
工控威望: 4577 點
下載積分: 7782 分
在線時間: 1499(小時)
注冊時間: 2008-07-03
最后登錄: 2025-10-31
查看hlq_0815的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 69天前
繼電器型PLC與晶體管型PLC接法不一樣
繼電器型最簡單,變頻器SD接到PLC輸出端的COM,輸出點Y接到變頻器的STF
人生的成功不在于拿到一副好牌,而是怎樣將壞牌打好。