超碰成人av-青青草97-天天做天天躁天天躁-久久精品国产亚洲一区二区-亚洲天堂狠狠干-在线观看欧美精品-国产精品美女一区二区视频-国产成人欧美日韩在线电影-一级片免费看视频-免费国产视频在线观看-伊人网久久久-无码人妻丰满熟妇啪啪网不卡-精品欧美乱码久久久久久-国产真实夫妇视频-中文久草

不吃魚的喵喵
級別: 正式會員
精華主題: 0
發帖數量: 19 個
工控威望: 74 點
下載積分: 238 分
在線時間: 12(小時)
注冊時間: 2024-04-03
最后登錄: 2025-12-18
查看不吃魚的喵喵的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 63天前
1200PLC,信號模塊是0~20mA模擬量,實物提供的模擬量是4~20mA,那程序中的MIN是寫0還是5530?,max肯定是27648了
哈嘍123
不和不如自己的人爭高低論短長!
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 288 個
工控威望: 485 點
下載積分: 3944 分
在線時間: 46(小時)
注冊時間: 2023-03-02
最后登錄: 2025-12-23
查看哈嘍123的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 63天前
這個要看你組態模擬量模塊下選的是電流范圍是4...20還是0...20,如果組態的是4...20和你的實物一致,MIN是以0開始的,如果選的是0..20和你的實物不一致,MIN是以5530開始的,不管選的組態是哪一個,MAX為27648,
建議你用的時候測下零點是多少,對比下,一般都會有波動,要加偏差校正