超碰成人av-青青草97-天天做天天躁天天躁-久久精品国产亚洲一区二区-亚洲天堂狠狠干-在线观看欧美精品-国产精品美女一区二区视频-国产成人欧美日韩在线电影-一级片免费看视频-免费国产视频在线观看-伊人网久久久-无码人妻丰满熟妇啪啪网不卡-精品欧美乱码久久久久久-国产真实夫妇视频-中文久草

瘋狂的書神
級別: 正式會員
精華主題: 0
發帖數量: 10 個
工控威望: 54 點
下載積分: 106 分
在線時間: 8(小時)
注冊時間: 2024-05-08
最后登錄: 2025-11-06
查看瘋狂的書神的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 45天前
圖片:
有一個三菱FX3U-48MR/ES-A的基本單元,帶一個擴展模塊FX2N-8EX(8點輸入)輸入點有一24V端子1個,X0-X7 8個輸入端子。
請問各位大俠:輸入點接完后沒信號是什么問題?    主體PLC 源型輸入 S/S和0V短接。
輸入點的24V端子接基本單元的24V+,按鈕開關一根線接24V,一根接X0,按鈕按下后PLC信號沒反應?是不是線接錯了??求大俠們給小弟指點一個。
FX2N-8EX為全新,圖片隨便找的一個
瘋狂的書神
級別: 正式會員
精華主題: 0
發帖數量: 10 個
工控威望: 54 點
下載積分: 106 分
在線時間: 8(小時)
注冊時間: 2024-05-08
最后登錄: 2025-11-06
查看瘋狂的書神的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 43天前
引用
引用第1樓guochunyi于2025-11-05 17:02發表的  :
換成NPN接法試試.
也就是0V是X點的輸入信號.

謝謝
瘋狂的書神
級別: 正式會員
精華主題: 0
發帖數量: 10 個
工控威望: 54 點
下載積分: 106 分
在線時間: 8(小時)
注冊時間: 2024-05-08
最后登錄: 2025-11-06
查看瘋狂的書神的 主題 / 回貼
2樓  發表于: 43天前
引用
引用第2樓夢雨天涯于2025-11-05 17:25發表的  :
FX3U-48MR/ES-A,輸入點為8*3,也就是X0到X27,模塊的點位就是XX30開始了,另外一個就是,PLC的S/S需要接外部24V,然后X點接外部的0V就行,同理輸入模塊也是公共端接24V,X回到0V即可。注意PLC內部的24V和0V少用為好,功率不夠

謝謝幫忙,感謝