超碰成人av-青青草97-天天做天天躁天天躁-久久精品国产亚洲一区二区-亚洲天堂狠狠干-在线观看欧美精品-国产精品美女一区二区视频-国产成人欧美日韩在线电影-一级片免费看视频-免费国产视频在线观看-伊人网久久久-无码人妻丰满熟妇啪啪网不卡-精品欧美乱码久久久久久-国产真实夫妇视频-中文久草

學徒小崔
級別: 正式會員
精華主題: 0
發帖數量: 50 個
工控威望: 74 點
下載積分: 737 分
在線時間: 60(小時)
注冊時間: 2024-11-07
最后登錄: 2025-12-26
查看學徒小崔的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 昨天
CPU   ET200M作為分布式IO,有個331模擬量模塊,品牌億維。軟件組態正常,通訊正常,使用正常,偶爾故障。現場331模塊一直是SF報警,在線診斷沒有任何問題。哪位大神有過類似情況,是否能解決。
問題二,領導因偶爾故障問題,讓我換一個正品,我根據博圖組態,買了一個正品,型號,訂貨號跟組態的完全一致,換上之后,出現問題,在線診斷,模塊錯誤,一臉懵B。
13642077586
13642077586
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 99 個
工控威望: 369 點
下載積分: 18 分
在線時間: 256(小時)
注冊時間: 2018-06-01
最后登錄: 2025-12-26
查看13642077586的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 13小時前
GSD文件換了嗎