變頻器的啟動是通過上位機界面的啟動按鈕實現的.啟動按鈕點擊后,控制變頻電機的風扇的接觸器吸合,其一對常開點接入

變頻器二次端子的正轉端子,變頻器設為外部端子啟動.為什么點擊啟動后,PLC和上位機通訊中斷?以前可正常啟動,通訊也

正常.
cvlsam
富士低壓,POD(觸摸屏),PLC專賣
級別: VIP會員

精華主題: 3 篇
發帖數量: 6641 個
工控威望: 38453 點
下載積分: 15953 分
在線時間: 9835(小時)
注冊時間: 2006-09-13
最后登錄: 2025-12-10
查看cvlsam的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2008-08-20 11:51
看不懂哎……

您最好畫一張圖,表明一下您的項目怎么鏈接的。

在通訊方面屏蔽做的怎么樣?