有兩根管路  一根冷水  一根熱水    兩根管之間加一個電動執行機構來控制水的混合
     請問怎么樣用三菱PLC控制電動執行機構  從而控制混合水的溫度
         我總有個疑惑我測的都是溫度值   溫度值怎么和電動執行機構的值相匹配呢??
lrf7621
級別: *
精華主題: * 篇
發帖數量: * 個
工控威望: * 點
下載積分: * 分
在線時間: (小時)
注冊時間: *
最后登錄: *
查看lrf7621的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2008-10-11 10:53
先用溫控儀器,如溫度熱電阻加變送器等,測量出你需要的溫度,如果溫度偏高就減小熱水管的電控閥或加大冷水閥送水量,同理,如果溫度偏低則減小冷水閥或加大熱水閥的送水量,信號可選用4~20mA的,很簡單的