各位老大觸摸屏F940是不是用RS-232數據線啊!怎么不行啊?和FX-232CAS-1下載電纜有什么不同
smallnick
do good
級別: 論壇先鋒
精華主題: 0
發帖數量: 322 個
工控威望: 1582 點
下載積分: 13569 分
在線時間: 707(小時)
注冊時間: 2008-11-16
最后登錄: 2021-07-18
查看smallnick的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2008-11-25 09:37
你用電纜是連接觸摸屏上面一個口嗎?首先確定電纜正確,在觸摸屏的設定里面更改PLC TYPE下面的協議選擇RS422.(F940)