樓主  發表于: 2008-12-04 10:18
請問各前輩,一個規格為2P,60A的空氣開關,其中的60A指的是2極的總的額定電流還是指每極的額定電流?如果是指每極的額定電流,那是不是說明此空開可以承受120A的總電流?請教了,謝謝!
jack007kkk
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 219 個
工控威望: 340 點
下載積分: 13868 分
在線時間: 194(小時)
注冊時間: 2008-07-02
最后登錄: 2025-10-30
查看jack007kkk的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2008-12-05 18:57
個人認為,如果你把該空開接同一個回路中,比如一火一零,那就是60A,如果特殊情況,你把它們并在一起用,比如只控制火線,零線不經過該開關了,再假設2極開關特性完全一致的話,理論上應該可以承受120A電流。但一般沒有這么干的,除非是應急維修。