樓主  發表于: 2008-12-21 06:25
問一下大家,CC-LINK電纜可不可以這樣接線,就是主機架上的一個CC-LINK模塊同時分出兩根CC-LINK電纜,每一根電纜帶15個遠程CC-LINK I/O模塊,兩個終端電阻加到兩根電纜的末端,主機架上就不加了,不知這樣來弄有沒有影響,行不行?
以前用西門子的PROFIBUS通訊這樣做沒有問題,不知三菱的可不可以?
wayu
級別: 論壇先鋒
精華主題: 0
發帖數量: 402 個
工控威望: 1445 點
下載積分: 88351 分
在線時間: 488(小時)
注冊時間: 2008-08-01
最后登錄: 2025-10-11
查看wayu的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2008-12-21 07:28
應可以,因為主站不一定要在CC-LINK線路的兩端,在中間是可以的.