樓主  發表于: 2008-12-23 03:18
急~~求助++ FX3U的PCL接松下伺服怎么控制馬達正反轉??

請問使用
指定的軟元件的ON/OFF狀態改變旋轉方向(當前值的增減)
ON
指定輸出脈沖數的值為正是正轉,
OFF
指定輸出脈沖數的值為負是反轉,

可是我在圖片中寫的程式實現不了正反轉,只能一個方向轉動,請問是要加什么條件還是有什么要另行設置的
嗎,還是松下伺服需要設置什么參數呢??

請知道的大俠不吝賜教

以上++
          謝謝
coverpaper
深圳三晶變頻器老陳
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 316 個
工控威望: 398 點
下載積分: 2161 分
在線時間: 67(小時)
注冊時間: 2008-04-28
最后登錄: 2025-09-10
查看coverpaper的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2008-12-23 10:54
設置伺服參數啊