在PLC程序里編寫的時候運用的是常開觸點X1,后面接執行元件Y1
當常開觸點對應的外部器件——按鈕(是一種按一下就會保持接通,再按一下才會斷開連接的按鈕)被按下的時候,PLC有輸出,當再按一下按鈕后,輸出結束。

當用的常閉觸點X2,后面接執行元件Y2
當常閉觸點對應的外部器件——按鈕(是一種按一下就會保持接通,再按一下才會斷開連接的按鈕)未被按下才有輸出,按一下按鈕后就沒有輸出了。

上面我的判斷對的吧?

由此引申,當這按鈕在沒用啟動PLC的時候就被人不小心按了一次,上面常開觸點和常閉觸點的兩種輸出是什么情況啊?
[ 此帖被plcxx在2008-12-27 08:58重新編輯 ]
ymmfa
不想大江大河,不想浪起潮落,只愿一灣小湖,靜待歲月安好。
級別: 管理員

精華主題: 7 篇
發帖數量: 8983 個
工控威望: 8679 點
下載積分: 16981 分
在線時間: 5361(小時)
注冊時間: 2006-08-10
最后登錄: 2025-10-31
查看ymmfa的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2008-12-31 16:44
具體要看梯形圖怎么編的,如果寫LD X0 OUT Y0,那么XO按著的時候Y0就有輸出,松下馬上就關

然后可以使用Y0互鎖,這樣X0一按下后Y0就一直通,再按幾次都這樣

中間串一個常閉的X1,這樣按X1就關

等于是X0是開,X1是關

還有一個X控制Y的,就是 LD X0 ALT Y0

這樣第一次按X0就通,再按一次就關