超碰成人av-青青草97-天天做天天躁天天躁-久久精品国产亚洲一区二区-亚洲天堂狠狠干-在线观看欧美精品-国产精品美女一区二区视频-国产成人欧美日韩在线电影-一级片免费看视频-免费国产视频在线观看-伊人网久久久-无码人妻丰满熟妇啪啪网不卡-精品欧美乱码久久久久久-国产真实夫妇视频-中文久草

liuheng_929
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 48 個
工控威望: 210 點
下載積分: 565 分
在線時間: 51(小時)
注冊時間: 2008-12-17
最后登錄: 2025-05-23
查看liuheng_929的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2009-01-15 00:05
各位工程師本人單位因領導特殊要求需要改進一臺設備
在遍寫程序時,可能要PLC在斷電的情況下保持:定時器,計數器,加法器的數據,在下一次開機啟動的時候
繼續在上一次定時器,計數器,加法器的數據上繼續累加,本人是初學者,對此有許多不惑
殷切盼望各位老師以及工程師予以解答并能附加一端師范程序更好,謝謝
或者S7-200根本不具備這種功能????謝謝!
dv0429
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 198 個
工控威望: 221 點
下載積分: 837 分
在線時間: 96(小時)
注冊時間: 2008-02-27
最后登錄: 2023-09-18
查看dv0429的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2009-01-18 11:44
引用
引用第1樓flin124于2009-01-15 08:38發表的  :
將數據寫到永久存儲器里面去

有問題聯系我:
方林:0510-85166823  13921516796
郵箱:flin124@yahoo.com.cn
.......



非常不建意使用此方法,EEPROM有寫入次數限制的,如果你需要經常寫入數據這樣很容易會造成EEPROM損壞
其實加一個電池盒是最簡單的方法,沒必要為省這點小錢而大費心思