樓主  發表于: 2009-01-17 16:40
如題負荷端的電機卻完好大家幫忙分析一下電源進向為  空開-----接觸器-----變頻器---電機
clsko
向你學習!
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 259 個
工控威望: 331 點
下載積分: 28166 分
在線時間: 1155(小時)
注冊時間: 2008-07-21
最后登錄: 2025-10-16
查看clsko的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2009-01-18 12:13
接觸器是西門子的出線端被人動過,燒斷一相.變頻器是三菱F740型22KW里面冒煙,是在風機運行中被操作工發現不正常停機后檢查發現變頻器已壞,估計電容器爆裂,柜底與變頻器里(打開面板蓋可以看見)有糊狀物.