PLC用的是西門子CPU 224,編程軟件是V4.0 SP3 STEP7 MicroWIN
用了3臺電腦和其進行通訊都失敗了,也用了串口調試軟件也是提示沒有連接成功的信息。
我用的是用PPI/PC電纜連接S7-200和PC,RS232端口(標有PC)接PC,RS485端口(標有PPI)接PLC。
binbin1981
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 340 個
工控威望: 445 點
下載積分: 60183 分
在線時間: 805(小時)
注冊時間: 2006-12-01
最后登錄: 2025-10-16
查看binbin1981的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2009-01-18 11:55
用此電腦和PPI電纜和其他PLC通訊怎么樣?還是只和這一臺不可以通訊呢 ?