超碰成人av-青青草97-天天做天天躁天天躁-久久精品国产亚洲一区二区-亚洲天堂狠狠干-在线观看欧美精品-国产精品美女一区二区视频-国产成人欧美日韩在线电影-一级片免费看视频-免费国产视频在线观看-伊人网久久久-无码人妻丰满熟妇啪啪网不卡-精品欧美乱码久久久久久-国产真实夫妇视频-中文久草

aabbcc296
級別: 論壇先鋒
精華主題: 0
發帖數量: 823 個
工控威望: 1255 點
下載積分: 6053 分
在線時間: 607(小時)
注冊時間: 2009-03-07
最后登錄: 2020-11-25
查看aabbcc296的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2009-03-15 13:09

FX2PLC輸入這樣接,誰能解釋?輸入COM與輸入COM\左邊的圓點端子\PLC以外的24V穩壓電源的負極短接,各個X輸入端子與PLC以外的24V穩壓電源的正極短接.
aabbcc296
級別: 論壇先鋒
精華主題: 0
發帖數量: 823 個
工控威望: 1255 點
下載積分: 6053 分
在線時間: 607(小時)
注冊時間: 2009-03-07
最后登錄: 2020-11-25
查看aabbcc296的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2009-03-15 13:15
注意了嗎?RUN端子是接線的,它不輸入PLC以外的24V穩壓電源的正極電壓24V+,PLC就不能運行!誰能當當老師,講一講?
另:修正"FX2PLC輸入這樣接,誰能解釋?輸入COM與輸入COM\左邊的圓點端子\PLC以外的24V穩壓電源的負極短接,各個X輸入端子與PLC以外的24V穩壓電源的正極短接"
aabbcc296
級別: 論壇先鋒
精華主題: 0
發帖數量: 823 個
工控威望: 1255 點
下載積分: 6053 分
在線時間: 607(小時)
注冊時間: 2009-03-07
最后登錄: 2020-11-25
查看aabbcc296的 主題 / 回貼
2樓  發表于: 2009-03-15 21:42
FX2PLC有RUN----STOP開關