我以前更換PLC電池,都是在關機狀態下,在3分鐘之內更換完畢。現在在一家新公司做,他們都是帶電更換,我嘗試了一次,也未發現不妥。
請問大家是如果做得?兩種方法哪個更合理?
cvlsam
富士低壓,POD(觸摸屏),PLC專賣
級別: VIP會員

精華主題: 3 篇
發帖數量: 6624 個
工控威望: 38436 點
下載積分: 14595 分
在線時間: 9796(小時)
注冊時間: 2006-09-13
最后登錄: 2025-10-28
查看cvlsam的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2009-03-16 14:43
說明書上會建議用戶斷電更換。