樓主  發表于: 2009-03-17 09:25
我用FX0S的PLC直接輸出110V的交流接觸器.但使用不到兩個月.接觸器燒了幾次了.
接觸器是那種帶座子的,直接插進去就行那種。
使用時電弧比較大,但加了滅弧器,好像作用不大。
兄弟們有什么好方法解決。
zyfzxh
級別: 論壇版主

精華主題: 12 篇
發帖數量: 6112 個
工控威望: 7522 點
下載積分: 110390 分
在線時間: 4866(小時)
注冊時間: 2006-08-10
最后登錄: 2025-12-22
查看zyfzxh的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2009-03-17 16:26
樓主用的是中間繼電器了還是交流接觸器?這兩種負載力不一樣,中間繼電器負載力小,一般接些電磁閥,指示燈等;而交流接觸器負載力強,可以用於大功率負載使用如.馬達.加熱器等