圖片:



[]  三菱網站沒有FX2NPLC高手?這樣用的不行?
我們就是這樣用的,為什么許多網友說不行呢?至于有網友問為什么這樣接,原因:1:PLC的24V電原容量不夠;2:新FX2NPLC說明書上講的只能是24V負極輸入,但我們習慣正極輸入,并且許多機器的接近開關是PNP的,只能是正極輸出.         這樣接即能用NPN的接近開關,也能用PNP的接近開關,加上FX2NPLC說明書上講的輸入COM------X的接法,   FX2NPLC一共三種接法.此貼被我于2009年3月24日修改,以便更明白.
[ 此帖被aabbcc296在2009-03-24 22:30重新編輯 ]
wwcwwc
級別: VIP會員

精華主題: 0
發帖數量: 3348 個
工控威望: 3199 點
下載積分: 70748 分
在線時間: 1609(小時)
注冊時間: 2008-04-20
最后登錄: 2025-10-25
查看wwcwwc的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2009-06-18 10:49
我來說道說道:不論怎么連接:關鍵是把輸入/輸出端構成(閉合回路),至于其它連接方式按每人愛好選擇.原則是簡潔明了,使別人容易理解.OK.
wwcwwc
級別: VIP會員

精華主題: 0
發帖數量: 3348 個
工控威望: 3199 點
下載積分: 70748 分
在線時間: 1609(小時)
注冊時間: 2008-04-20
最后登錄: 2025-10-25
查看wwcwwc的 主題 / 回貼
2樓  發表于: 2009-06-18 10:54
樓主這種連接方式可能考慮外部線路斷路后燒PLC電源,以前我也使用過.可以放心使用.不必討論的.