樓主  發表于: 2009-04-27 07:53
那位老兄會 永宏FBS PLC與臺達VFD-S變頻器通訊?具體要求;正反轉 頻率0-80可調節 可讀取輸出頻率 電機電流 。我試了一個星期變頻器一點反應都沒有。那位老兄會的分享一下 謝謝
cvlsam
富士低壓,POD(觸摸屏),PLC專賣
級別: VIP會員

精華主題: 3 篇
發帖數量: 6641 個
工控威望: 38453 點
下載積分: 15923 分
在線時間: 9835(小時)
注冊時間: 2006-09-13
最后登錄: 2025-12-10
查看cvlsam的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2009-04-27 09:27
貌似你已經在中華工控網中發過貼了。

請使用永宏的FUN150做Modbus通訊,另外,臺達的變頻器默認并不是Modbus通訊,請在參數中修正。

Regards