[font=黑體]各位大俠,最近我們公司的一臺設備在運行過程中總是進行系統檢測,就和剛開機時進行的檢測是一樣的,也沒有故障報警,PLC是S7-400的。很難查,現在也不知道具體哪里故障,因為出現也是隨機出現
[ 此帖被xuemingyue在2009-06-03 20:23重新編輯 ]
qinchenglim
級別: 論壇先鋒
精華主題: 0
發帖數量: 1179 個
工控威望: 1326 點
下載積分: 3951 分
在線時間: 740(小時)
注冊時間: 2009-06-09
最后登錄: 2025-11-27
查看qinchenglim的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2009-06-21 20:22
最值得懷疑的就是電源系統,特別是PLC內部的開關電源電路,打開你那個PLC把里面的灰塵清潔一下,每次自檢就相當于重新開機通電的瞬間
清潔一下試試看