氣缸上的磁性開關PNP三線,一接通就燒壞,更換了一個新的也是如此,查電源24V正常,輸出端和電源之間也沒有短路,請教各位不知哪里出了問題?
李飛
天地生人,有一人應有一人之業;人生在世,有一日 應盡一日勤
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 119 個
工控威望: 248 點
下載積分: 939 分
在線時間: 107(小時)
注冊時間: 2008-07-21
最后登錄: 2025-04-27
查看李飛的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2009-06-29 20:19
此問題,十分的容易解決,你接在DC24VPLC內部電源上,首先認清你的磁性開關是NPN還是PNP 的然后正確接線(一般有三線和兩線的  你說的PNP為三線的 一般 24+為棕色  0V為藍色  信號線為黑色的  三根線不要混淆燒壞就不可能了)
總之  理清了 是否符合要求的電壓  自己用的磁性開關的型號 線的顏色所代表的含義
  還有個小實驗你把兩個三線的磁性開關串聯使用,注意如何接線,不對的話很容易燒壞磁性開關的    
注意三極管的極 無短路否則會燒壞的


僅供參考
本帖最近評分記錄:
  • 下載積分:+3(sjm213)