我在中央空調的冷水泵上裝了變頻器用溫度來控制速度。用的是歐姆龍的K型電偶。FX8AD的溫度摸塊。但是顯示出來的溫度比主機顯示的溫度竟然低2---3度。按道理應該要高1度左右才對。因冷水是主機制出來的。后才到冷水泵里。這肯定是誤差。但我怎么調也調不到跟主機溫度相近。請教高手解一下這是怎么搞的。
sjm213
有小知識,無大學問。
級別: 論壇版主

精華主題: 6 篇
發帖數量: 5170 個
工控威望: 7531 點
下載積分: 162812 分
在線時間: 3253(小時)
注冊時間: 2007-11-21
最后登錄: 2025-11-04
查看sjm213的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2009-06-19 11:43
一直認為模擬量值應當進行校正。

因為在出現這樣的誤差值的時候其實無法判定到底是哪個顯示不準。
sjm213
有小知識,無大學問。
級別: 論壇版主

精華主題: 6 篇
發帖數量: 5170 個
工控威望: 7531 點
下載積分: 162812 分
在線時間: 3253(小時)
注冊時間: 2007-11-21
最后登錄: 2025-11-04
查看sjm213的 主題 / 回貼
2樓  發表于: 2009-06-19 23:03
究竟哪個是對的……用跟溫度計測測吧……越來越原始了……