  我在一臺機器上使用三淩0.75KW單相變頻器速度為6000r/min,在電源電壓升高時,會使速度升高,導致不穩定.。請問有沒有好的解救措施?
李小義
級別: *
精華主題: * 篇
發帖數量: * 個
工控威望: * 點
下載積分: * 分
在線時間: (小時)
注冊時間: *
最后登錄: *
查看李小義的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2009-06-21 23:12
我們用過穩壓器,就能正常運行,但現在經濟危機時期,要盡量考慮減少開支嘛
李小義
級別: *
精華主題: * 篇
發帖數量: * 個
工控威望: * 點
下載積分: * 分
在線時間: (小時)
注冊時間: *
最后登錄: *
查看李小義的 主題 / 回貼
2樓  發表于: 2009-06-22 20:02
  控制方式是使用M300馬達電腦控制器控制變頻器,并且有用加減速,快接近到目標值時變頻器降到低頻運行,到規定數值時就控制變頻器停機,同時使剎車線圏馬上剎車。
  據本人懷疑應該是內部的加減速時間,失速控制參數沒有設定好,畢竟轉速太高了,所以提出來,大家一起來分析一下,看有沒有更好的方法。