樓主  發表于: 2009-07-03 14:40
各位大俠,我現在有這樣的負載,220V的電發熱管,總共550KW,三角形接法,請問應該選多大的漏電斷路器???
具體算法是怎么樣的呢?
謝謝。。。
qinshengyue
是我,別開槍!
級別: VIP會員
精華主題: 0
發帖數量: 717 個
工控威望: 1216 點
下載積分: 31304 分
在線時間: 1235(小時)
注冊時間: 2009-04-09
最后登錄: 2025-10-24
查看qinshengyue的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2009-07-03 15:47
說點題外話,3樓,你的有些說法我不太茍同
三相220V,不一定就表明供電系統是220V,或不在中國。
通過三相變壓器變出來不可以嗎?我們這里數控機床上就用到!
本帖最近評分記錄:
  • 下載積分:+1(sjm213) 熱心助人,加分表揚