樓主  發表于: 2009-07-15 00:24
用了1年多的FX1N-60MR檢查出6403故障,上電就閃紅燈,清除內存后STOP--RUN又閃,請問各位要如何解決?

錯誤代號列表[錯誤代號6403]

適用機型    FX系列PLC
錯誤代號(D8064)    6403
錯誤信息    參數錯誤
LED狀態(RUN)    OFF
LED狀態(PROG.E)    閃爍
PLC運行狀態    STOP
診斷時間    當改變程序時(STOP)
當傳送程序時(STOP)
    電源接通
    電源接通時初始化STOP至RUN的設置
錯誤現象及原因
鎖存設備區域設置不良。
解決方法
請停止可編程控制器,正確的設置參數。
不知道要怎么才能正確的設置參數
多謝大家
sjm213
有小知識,無大學問。
級別: 論壇版主

精華主題: 6 篇
發帖數量: 5188 個
工控威望: 7549 點
下載積分: 163439 分
在線時間: 3266(小時)
注冊時間: 2007-11-21
最后登錄: 2025-12-24
查看sjm213的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2009-07-15 08:58
進入軟件,plc參數設置: