我用威侖506觸摸屏連接FX1N PLC里,請問一下在屏里設定的定時器數據存在D128里面好還是存在D256后面好?是不是D128到D255里的是有一萬次讀寫限制,如這樣的話我放在D128里不是要經常讀寫的話用不了多久就不行了?
cvlsam
富士低壓,POD(觸摸屏),PLC專賣
級別: VIP會員

精華主題: 3 篇
發(fā)帖數量: 6626 個
工控威望: 38438 點
下載積分: 14730 分
在線時間: 9801(小時)
注冊時間: 2006-09-13
最后登錄: 2025-10-31
查看cvlsam的 主題 / 回貼
1樓  發(fā)表于: 2009-07-27 13:19
如果你旨在希望PLC長時間掉電而數據不會丟失,那么你就應該存在D128~D255這個區(qū)域內,該區(qū)域由EEPROM進行保存,一萬次是保證數據,并非壽命數據。

如果你旨在短時間PLC掉電而數據不丟失,那么可以保存在D256后。