各位前輩有用過三菱GT1050的嗎?怎么不能輸入小數啊?比如我在屏上輸入2.2,顯示2.0,PLC里監控是20,我在屏里做了寫入乘10,監控除10的數據處理的。
daizhi
一師一地一時一法
級別: VIP會員

精華主題: 0
發帖數量: 1456 個
工控威望: 1376 點
下載積分: 3901 分
在線時間: 2976(小時)
注冊時間: 2007-05-31
最后登錄: 2023-11-27
查看daizhi的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2009-08-03 17:27
將對話框內,有一個"小數位數的自動調整"勾上!(數據類型:實數)
daizhi
一師一地一時一法
級別: VIP會員

精華主題: 0
發帖數量: 1456 個
工控威望: 1376 點
下載積分: 3901 分
在線時間: 2976(小時)
注冊時間: 2007-05-31
最后登錄: 2023-11-27
查看daizhi的 主題 / 回貼
2樓  發表于: 2009-08-04 12:18
可是顯示不出來!
看5樓圖,adjust decimal point range勾上
本帖最近評分記錄:
  • 下載積分:+1(hxcat) 熱心助人,加分表揚