大家好!

        我有一個關于伺服剎車的問題求教,請高手指點,不勝感激!

        問題:  垂直安裝的三菱伺服開關機器時負載向下掉約10MM.
        現象:  開機時剎車松開太快,關機時剎車電源斷開延時.
        接線:  CN1B19(MRB)和CN1B13(COM)接到繼電器上,輸出
          端接伺服剎車的24+及24-,VDD--COM短接,P33參數
          為100ms.
zjp198169
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 247 個
工控威望: 352 點
下載積分: 840 分
在線時間: 153(小時)
注冊時間: 2006-10-24
最后登錄: 2020-02-24
查看zjp198169的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2009-08-12 17:06
抱閘信號應該串如急停,SERVO ON,運行信號在里面。我認識。也就是在這幾個信號以外的情況。電機都應該是被抱死的。當然在PLC里有運行信號的時候SERVO肯定處于ON的狀態了。