超碰成人av-青青草97-天天做天天躁天天躁-久久精品国产亚洲一区二区-亚洲天堂狠狠干-在线观看欧美精品-国产精品美女一区二区视频-国产成人欧美日韩在线电影-一级片免费看视频-免费国产视频在线观看-伊人网久久久-无码人妻丰满熟妇啪啪网不卡-精品欧美乱码久久久久久-国产真实夫妇视频-中文久草

dbmfszr
級別: 家園常客
精華主題: 0
發帖數量: 34 個
工控威望: 644 點
下載積分: 628 分
在線時間: 30(小時)
注冊時間: 2009-08-12
最后登錄: 2023-07-09
查看dbmfszr的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2009-08-12 11:05
大家好!

        我有一個關于伺服剎車的問題求教,請高手指點,不勝感激!

        問題:  垂直安裝的三菱伺服開關機器時負載向下掉約10MM.
        現象:  開機時剎車松開太快,關機時剎車電源斷開延時.
        接線:  CN1B19(MRB)和CN1B13(COM)接到繼電器上,輸出
          端接伺服剎車的24+及24-,VDD--COM短接,P33參數
          為100ms.
老牛g
級別: *
精華主題: * 篇
發帖數量: * 個
工控威望: * 點
下載積分: * 分
在線時間: (小時)
注冊時間: *
最后登錄: *
查看老牛g的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2009-08-13 15:17
你不行就用PLC控制剎車!按說,關機時不應該抱不住的,這個是斷電剎車的阿