用三菱FX PLC讀取三菱FR-A540變頻器的頻率,在HMI上用PLC的D200顯示出來,請問以下指令是什么意思?指令中的K4又是什么意思?是表示把D33、D34、D35、D36連續4個數字寄存器的的低8位數據內容(ASCII字符)轉換成16進制數據?最后D200的數據內容是什么?
LD              M8000
HEX            D33       D200      K4
OUT           M8161

沒看懂手冊講的,請大家為我指點一下,謝謝。
[ 此帖被fengbingyuan在2009-08-22 13:28重新編輯 ]
雪花飄飄
級別: VIP會員

精華主題: 1 篇
發帖數量: 2455 個
工控威望: 2052 點
下載積分: 6733 分
在線時間: 3561(小時)
注冊時間: 2007-09-03
最后登錄: 2025-12-21
查看雪花飄飄的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2009-08-22 19:55
就是將D33的高低8位ASCII碼轉換成HEX數據存放到D200中。K4即每四位D100傳送。
D200接收的數據是16位數。
如果使用ASCII指令就是將16位數據轉換成ASCII碼。
三菱PLC編程手冊第288頁。