    謝謝各位好友的參與,我長話短說。
  三菱FX2N時間中斷程序,用到EI等指令,
  例如:其中的指針I6XX,最多能寫到1699,意思是99MS(毫秒),意思中斷最多只能達到0.099秒(還不足0.1S)。
  那么假如想實現1S時間以上的中斷程序,需要怎樣實現。
fjqz00
級別: 論壇先鋒
精華主題: 1 篇
發帖數量: 1234 個
工控威望: 1467 點
下載積分: 8016 分
在線時間: 375(小時)
注冊時間: 2007-04-16
最后登錄: 2025-10-29
查看fjqz00的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2009-08-27 08:53
1S這么長時間的中斷?
干脆做M8013定時掃描算了