不知道這個貼可不可以發?
不過也是工控方面的,應該沒問題吧!
因為我平時很少接觸大功率的設備,所以對大功率選擇線徑、選擇交流接觸器,空氣開關熔斷器等,還請有經驗的師傅予以解答,謝謝!
jingqianshan
級別: *
精華主題: * 篇
發帖數量: * 個
工控威望: * 點
下載積分: * 分
在線時間: (小時)
注冊時間: *
最后登錄: *
查看jingqianshan的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2009-09-07 17:42
一般1平方吃3-4個電流,線短可以適當放小點沒事。以下僅供參考
0.75KW      1.5
1.5KW         2.5
2.2KW         2.5
3.7KW         2.5
4.0KW         2.5
5.5KW         4.0
7.5KW         4.0
11KW          6.0
15KW          10
18.5KW       16
22KW           16
30KW            25
37KW           25
45KW            35
55KW             35
75KW             50
90KW             70
110KW           70
132KW           95
160KW          120
200KW          150
220KW          185
250KW           240
280KW           240
315KW           300
355KW           300
400KW           400
如有不對還請指教,僅供參考