樓主  發表于: 2009-09-12 08:58
昨天去調試,發現計量泵不能工作,是AC220V的,電機沒有燒,測量電機側的電壓為212V,有嗡嗡的響聲,電機溫度很高,但就是不工作,各位這是什么原因造成的啊?
[ 此帖被zhuls在2009-12-21 17:20重新編輯 ]
zchy
級別: *
精華主題: * 篇
發帖數量: * 個
工控威望: * 點
下載積分: * 分
在線時間: (小時)
注冊時間: *
最后登錄: *
查看zchy的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2009-09-12 22:29
堵轉當然發熱,看轉子卡死沒,沒卡死轉動下,再送電