樓主  發表于: 2009-09-17 21:09
圖片:
圖片:
圖片:
如圖,請幫忙看看。
xiaoqizi
級別: 論壇先鋒
精華主題: 0
發帖數量: 441 個
工控威望: 1319 點
下載積分: 2408 分
在線時間: 718(小時)
注冊時間: 2009-07-06
最后登錄: 2025-10-28
查看xiaoqizi的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2009-09-17 22:20
我想問下你DIP開關怎么設定的
xiaoqizi
級別: 論壇先鋒
精華主題: 0
發帖數量: 441 個
工控威望: 1319 點
下載積分: 2408 分
在線時間: 718(小時)
注冊時間: 2009-07-06
最后登錄: 2025-10-28
查看xiaoqizi的 主題 / 回貼
2樓  發表于: 2009-09-17 22:45
這樣了,你不用PLC,選拆掉PLC。直接用24V串個電阻,負的一頭接到CP-,正的一頭用手拿著去碰CP+,如果電機一步也不動肯定是控制器沒弄好!你可以在EN端給加個電壓試試,這應該是個使能端