樓主  發表于: 2009-09-27 19:04


如上圖
各位大蝦,我這里有三組電熱管,額定電壓是220V 的,上圖是主回路,控制電路我沒還畫,準備用溫控儀的常閉點(在低于設定值時都是閉合的)來控制圖中接觸器的線圈的吸合.
請問可以按上圖的那樣來接線嗎?謝謝!
xiaobo2009
態度決定一切,細節決定完美
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 131 個
工控威望: 334 點
下載積分: 3289 分
在線時間: 159(小時)
注冊時間: 2009-09-22
最后登錄: 2023-07-07
查看xiaobo2009的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2009-09-28 22:27
9樓,我確定,星點不接零可以用..我們廠食堂內的蒸飯車就是這樣接的.三條220V4KW的加熱管..當然不是我這樣接的.買回來,廠家就是這樣接的.至于熱狀態下電阻絕對一樣.沒量過.我想就是接零也不可能絕對一樣.