樓主  發表于: 2009-10-22 20:13
我有一臺三菱mr-j2s-100a,在正常運轉中發生了ALE9.查了說明書解說內容是主電路電源斷開時伺服開啟信號(son)為on。解決的方法是接通主電路電源。
請教各位大師如何接通主電路電源,主電源指的那一部分。
kissstar
趁年輕
級別: 家園?
精華主題: 0
發帖數量: 124 個
工控威望: 670 點
下載積分: 4532 分
在線時間: 88(小時)
注冊時間: 2009-07-28
最后登錄: 2024-10-28
查看kissstar的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2009-10-22 22:08
主電源是指接線端子為L1,L2,L3的部分,如果系統采用交流接觸器控制主電源的通斷,就需要檢查一下是否交流接觸器斷開?或者檢測電網是否純凈。如果以上均正常就要考慮硬件問題了。