超碰成人av-青青草97-天天做天天躁天天躁-久久精品国产亚洲一区二区-亚洲天堂狠狠干-在线观看欧美精品-国产精品美女一区二区视频-国产成人欧美日韩在线电影-一级片免费看视频-免费国产视频在线观看-伊人网久久久-无码人妻丰满熟妇啪啪网不卡-精品欧美乱码久久久久久-国产真实夫妇视频-中文久草

向日葵
喜歡就做下去…
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 159 個
工控威望: 289 點
下載積分: 829 分
在線時間: 117(小時)
注冊時間: 2009-10-20
最后登錄: 2024-05-04
查看向日葵的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2009-10-22 20:13
我有一臺三菱mr-j2s-100a,在正常運轉中發生了ALE9.查了說明書解說內容是主電路電源斷開時伺服開啟信號(son)為on。解決的方法是接通主電路電源。
請教各位大師如何接通主電路電源,主電源指的那一部分。
hjs2009
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 68 個
工控威望: 277 點
下載積分: 252 分
在線時間: 118(小時)
注冊時間: 2009-04-03
最后登錄: 2025-06-01
查看hjs2009的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2009-10-23 10:42
可能是驅動器里面的三相空開在過流的情況下跳開了,可以打開蓋子看看,人為合上就可。