樓主  發表于: 2009-11-16 15:14
本人要做個設備。,通過制冷機來控制水箱的溫度,波動為正負一度。現在不知道用PLC的好還是溫控儀的好,用PLC感覺成本高。用溫控儀簡單些,但溫控儀來控制變頻器怎么做?
小蜜蜂
你讓我滾,我滾了。你讓我回來,對不起,滾遠了...
級別: 論壇先鋒

精華主題: 0
發帖數量: 1398 個
工控威望: 1530 點
下載積分: 13321 分
在線時間: 2232(小時)
注冊時間: 2008-03-19
最后登錄: 2025-12-06
查看小蜜蜂的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2009-11-16 16:04
溫控表好做,帶4-20mA輸出的就可以了,連續PID直接控制變頻器,相當于比例調節,便宜實惠。用PLC顯得檔次高,程序做的煩瑣點。