超碰成人av-青青草97-天天做天天躁天天躁-久久精品国产亚洲一区二区-亚洲天堂狠狠干-在线观看欧美精品-国产精品美女一区二区视频-国产成人欧美日韩在线电影-一级片免费看视频-免费国产视频在线观看-伊人网久久久-无码人妻丰满熟妇啪啪网不卡-精品欧美乱码久久久久久-国产真实夫妇视频-中文久草

kv47sn
事在天成
級別: 論壇先鋒
精華主題: 0
發帖數量: 222 個
工控威望: 1037 點
下載積分: 951 分
在線時間: 96(小時)
注冊時間: 2008-11-20
最后登錄: 2025-08-02
查看kv47sn的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2009-11-28 15:52
各位師傅:
      我現在有一個整流柜,它的電流只能調到1100A,再調上一點就直接變?了,于是又要重頭開始調,找不到原因,急啊!
變壓器是200KVA的,是6相雙反星接法,整流后的額定電流是2480A,但只要一超過1100A就會跳為0。調節是用2K2的多圈電位器調節的,經查電位器沒有問題。
知道的朋友能否說一下思路?謝謝!
凝決
實力決定一切
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 70 個
工控威望: 207 點
下載積分: 2203 分
在線時間: 46(小時)
注冊時間: 2009-03-29
最后登錄: 2013-04-07
查看凝決的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2009-11-29 20:52
你圖上的觸發板有問題,換一個,或對調一下試試