各位好!我這有臺6SE7031-2TF70-Z 的驅動器。原用于主從轉矩控制(P260參數為153)。現準備獨立使用。
P100參數不能看到,所以不能確認是轉速控制還是轉矩控制  。
P260參數應設這多少。

謝謝!
泡面
級別: *
精華主題: * 篇
發帖數量: * 個
工控威望: * 點
下載積分: * 分
在線時間: (小時)
注冊時間: *
最后登錄: *
查看泡面的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2009-12-02 14:16
P260:選擇讀入 “Master drive”操作 方式下 轉矩設定連接器的BICO參數。如果連接該參數,在速度調節器的輸出側不能得到轉矩。前提條件:P100 = 4 (轉速控制)
面板不好操作的話用pc機drm則可