 下圖中為什么擊點LDP(這里應該叫ORP)指令要比LD指令反應遲鈍一些,要點幾次ORP X21 ,Y2才會動作一次,而LD X20基本上每次點擊Y2都會動作??
FX-TRN-BEG-C程序圖

yfdxb
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 307 個
工控威望: 416 點
下載積分: 1441 分
在線時間: 67(小時)
注冊時間: 2007-06-06
最后登錄: 2025-09-19
查看yfdxb的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2010-01-09 15:58
SET 使其接通并保持,LDPXX  SET  Y   即使脈沖過后,Y仍保持ON的狀態。
建議買本編程手冊細讀。別看電子版(太累,會讓你厭倦)。在弄個實物PLC實際操作。很快就明白的。祝你好運!
致力各種非標設備之機械、電氣一體開發。