三菱SC-09的編程線是否可以用于臺達DVP-14ES?
brian
起昇電控工作室
級別: 工控俠客
精華主題: 0
發帖數量: 678 個
工控威望: 4457 點
下載積分: 4349 分
在線時間: 3062(小時)
注冊時間: 2008-01-25
最后登錄: 2025-12-24
查看brian的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2010-04-11 16:39
引用
引用樓主jzylcj于2010-04-11 15:58發表的 編程線是否通用? :
三菱SC-09的編程線是否可以用于臺達DVP-14ES?

不可以,sc-09由電腦的com port 為232格式轉成422來讀取plc,臺達plc的接頭是跟他一樣,但他是232,可以跟臺達買或自己買接頭來回來自己焊,只有3條線而已.