我手頭上有一個 FX1N_422BD的模塊,想做一個用FX1N與A500變頻器通訊的教學課題,A500手冊說要用485通訊,看一些資料里說422與485基本相同,有的人說可以用422與A500通訊,我沒有試過,有沒有在這方面的專家,給指點一下?
我是擔心把模塊搞壞了
謝謝了!
pretco123
不為失敗找理由,只為成功找方法
級別: 論壇先鋒

精華主題: 0
發帖數量: 2422 個
工控威望: 1781 點
下載積分: 83879 分
在線時間: 1530(小時)
注冊時間: 2008-04-15
最后登錄: 2025-11-04
查看pretco123的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2010-04-22 08:49
可以的!實際上PLC上422和485差別就是全雙工和半雙工.變頻器有485接口就可以了!還是用RS指令