樓主  發表于: 2010-06-08 19:06
各位大俠!
     三菱Q PLC電池失效導致程序和參數文件丟失,GX診斷為2200(參數文件未寫入驅動器)。不知如何恢復參數文件,知道請說說
wfsqdteco
級別: *
精華主題: * 篇
發帖數量: * 個
工控威望: * 點
下載積分: * 分
在線時間: (小時)
注冊時間: *
最后登錄: *
查看wfsqdteco的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2010-07-12 11:17
參數寫入驅動器?說的有點籠統了,你要確認伺服電機是通過程序里面的參數來控制還是直接用定位模塊里面的數據來控制的,要是用定位模塊里的數據,那就要重新寫了