樓主  發表于: 2010-06-10 15:20
STEP7中的跳轉指令有一個LABEL,是與JMP指令對應的。
我想請教:當JMP指令不執行時,那么當程序掃描到LABEL指令所在的程序段時,是否還會執行該LABEL指令所在的程序段?或者直接跳過LABEL所在的程序段,執行下一個程序段?
cvlsam
富士低壓,POD(觸摸屏),PLC專賣
級別: VIP會員

精華主題: 3 篇
發帖數量: 6628 個
工控威望: 38440 點
下載積分: 14969 分
在線時間: 9809(小時)
注冊時間: 2006-09-13
最后登錄: 2025-11-08
查看cvlsam的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2010-06-10 16:11
1、繼續執行Label的程序段
2、不會跳過Label程序段,除非你有另外的JMP來跳過。

Regards