樓主  發表于: 2010-06-11 20:54
描述:觸摸屏畫面
圖片:
S7200與F930GOT聯接后,手動能正常操作,自動要顯示的數值(C0----C5)都沒有,指示器(M100-M105)也沒動作,監視S7200程序動作正常,求教如何處理,謝謝
zhouyang
我沒有選擇,但我有追求!
級別: VIP會員
精華主題: 0
發帖數量: 210 個
工控威望: 419 點
下載積分: 1189 分
在線時間: 94(小時)
注冊時間: 2009-02-22
最后登錄: 2015-11-02
查看zhouyang的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2010-07-09 21:33
你的數值是顯示 還是  輸入數據用
是不是  吧顯示和輸入弄反了    