DC輸入的PLC輸入開關想用接近開關應如何選擇?
是3線的還是2線的(如果是3線的是NPN 還是 PNP型的?應該怎么接線)?3線的和2線的有什么差異?
謝謝!
woyaofada
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 108 個
工控威望: 221 點
下載積分: 4104 分
在線時間: 82(小時)
注冊時間: 2006-10-20
最后登錄: 2025-10-16
查看woyaofada的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2010-06-20 22:55
最好用三線的比較穩定(NPN下拉式輸出.就是動作時接0V),體積越大感應距離越長,響應頻率越低。
棕色線為24V ,藍色為0V,黑色為信號輸出。